Para um chuveiro de 7500w/220v, Sr "ze" definiu um disjuntor com capacidade de 30 a. conclua se este disjuntor é suficiente.?

3 Respostas

Classificação
  • Flor
    Lv 7
    Há 10 meses

    Nkkbxzhmkkkkjgddd

    • Commenter avatarFaça login para comentar as respostas
  • Há 10 meses

    Depende da bitola do fio. Presumo que é chuveiro com regulagem de potência

    Seu Zé agiu certo, foi prudente. Protegeu contra incêndio. O Brasil é muito quente, 7500W é muito (para ter idéia, o aparelho de pasteurizar 440 litros de leite usa 9.000W)

    • Commenter avatarFaça login para comentar as respostas
  • Andrew
    Lv 7
    Há 10 meses

    Oi amigo, basta dividir a potência pela tensão. I = 7500 / 220 = 34 amps, mas ainda temos que acrescentar 15% para compensar por variações nas tensões de fornecimento. (0.15 * 34) + 34 = 40 amps arredondados, usando fio 6mm ². Usando um disjuntor de menor capacidade vai gerar problemas, com certeza.

    Abraço

    • Commenter avatarFaça login para comentar as respostas
Tem mais perguntas? Obtenha suas respostas perguntando agora.